"PowerChute, windows, FreeBSD"

Отправлено BlackRat , 22-Дек-03 19:14 
Уважаемые!
Есть UPS APC с сетевой карточкой. И шатдаунит Windows-сервера по сети при  помощи PowerChute... Всё конечно зашибись, токмо кроме Windows хочется также, чтобы и FreeBSD-вые сервера тоже выключались по сигналу. А то как-то нехорошо. Может кто-то решал похожую проблему. Может в консерватории поменять что-нибудь.
Посоветуйте, пожалуйста, а то башка пухнет от приближения скорой развязки.
Спасибо всем.
С уважением BlackRat.

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"PowerChute, windows, FreeBSD"
Отправлено Nikolaev_D , 22-Дек-03 19:35 
Поставть PowerChute на FreeBSD, в чем проблема то ?

"PowerChute, windows, FreeBSD"
Отправлено Antonio , 23-Дек-03 10:38 
>Уважаемые!
>Есть UPS APC с сетевой карточкой. И шатдаунит Windows-сервера по сети при
> помощи PowerChute... Всё конечно зашибись, токмо кроме Windows хочется также,
>чтобы и FreeBSD-вые сервера тоже выключались по сигналу. А то как-то
>нехорошо. Может кто-то решал похожую проблему. Может в консерватории поменять что-нибудь.
>
>Посоветуйте, пожалуйста, а то башка пухнет от приближения скорой развязки.
>Спасибо всем.
>С уважением BlackRat.

Можно и в консерватории поправить. Путем замены жирного powerchute на apcupsd. Для FreeBSD он в портах, для виндов качается с http://www.apcupsd.com (там же можно взять и версию для FreeBSD посвежее).

__Не_уверен__ на 100%, но номера версии для Free и виндов должны совпадать.