Подскажите как настроить безперебойник APC 3500/5000 под FreeBSD релиз 6.3 для новичка! завершение работы после розряда батареи и включение при появлении напряжения в сети! имеется софт только под вин и мак. Спасибо.
СОРИ! вместо APC 3500/5000 читать APC 350/500 VA!
>СОРИ! вместо APC 3500/5000 читать APC 350/500 VA!Заходишь в порты. ищещь apcupsd. Устанавливаешь. После установки прописываешь разрешение на загрузку в /etc/rc.conf. Заходишь в /usr/local/etc/ ищещь там apcupsd.conf и там все прокомментировано достаточно подробно.
какое-то шаманство было на тему порядка загрузки юсб модулей, я у себя на одной машине специально перекомпилировал ядро чтобы добиться работоспособности, опции там прописаны вот так:device ohci
device uhci
device ehci
device usbdevice ugen
device ulpt
на другом работает даже с вкомпиленным uhid.
Ну в общем, поставишь. после установки тебе сообщение выдадут, почитай. Все получится.
Спасибо. буду пробовать!
>СОРИ! вместо APC 3500/5000 читать APC 350/500 VA!в портах - apcupsd