В общем есть сервачёк, а именно, IBM x346, на нём бегает фря. 8.2Но, в моей подмосковной глубинки бывают, к сожалению часто, пеебои с электроэнергией.
Пришлось поставить UPS, благо попалась халява APC с COM портом :), но возник опрос, что делать после того как UPS полностью сядет:
APCUPSD может выключить правильно систему, но это пол дела, её после возобновления питания хотелось бы автоматом включить, но БИОС при правильном выключении питания обратно не включается...Собственно вопрос, возможно ли его включить?
LAN драйвер bge, как я понял WoL не поддерживает, а без этого через БИОС чисто, как я понял не получится:
[q]
If your operating system supports the Wake on LAN feature, the Wake on LAN
feature can turn on the server.
[/q]
>[оверквотинг удален]
> питания хотелось бы автоматом включить, но БИОС при правильном выключении питания
> обратно не включается...
> Собственно вопрос, возможно ли его включить?
> LAN драйвер bge, как я понял WoL не поддерживает, а без этого
> через БИОС чисто, как я понял не получится:
> [q]
> If your operating system supports the Wake on LAN feature, the Wake
> on LAN
> feature can turn on the server.
> [/q]Хм..
Обычно в биосе опция отвечающая за питания после его отключения бывает двух видов
1. всегда ON
2. всегда OFFлибо
1. всегда ON
2. всегда OFF
3. memory (запомнить последнее действие)то есть, если штатно вырубили то не врубать, если не штатно - то включить.
Но влюбом случае APC станавливает систему, холтит её, а не вырубает напрочь,
то есть команда shutdown -h now но не shutdown -p now
поэтому, все прекрасно должно стартовать в автомате после возобновления питания
Узнайте 2-е вещи,
1. Есть ли у вашего ИБП возможность выключаться по команде с сервера через некоторое время
2. Выдерживать ли ваш ИБП пусковой ток при старте сервера
Если этих 2-х вещей нет, то разговор бесполезен... В противном случае все решается настройкой apbupsd
> Узнайте 2-е вещи,
> 1. Есть ли у вашего ИБП возможность выключаться по команде с
> сервера через некоторое время
> 2. Выдерживать ли ваш ИБП пусковой ток при старте сервера
> Если этих 2-х вещей нет, то разговор бесполезен... В противном случае
> все решается настройкой apbupsd1)Скорее да, чем нет UPS ACP SMART-UPS rack-mount, по идеи должно уметь
2)ДаВ сторону каких настроек смотреть?
>[оверквотинг удален]
> Обычно в биосе опция отвечающая за питания после его отключения бывает двух
> видов
> 1. всегда ON
> 2. всегда OFF
> либо
> 1. всегда ON
> 2. всегда OFF
> 3. memory (запомнить последнее действие)
> то есть, если штатно вырубили то не врубать, если не штатно -
> то включить.Обычно, да, но у этого долбаого x346 по всей видимости только два варианта:
> 2. всегда OFF
> 3. memory (запомнить последнее действие)И то, как включить memory я не нашёл :(
> Но влюбом случае APC станавливает систему, холтит её, а не вырубает напрочь,
> то есть команда shutdown -h now но не shutdown -p now
> поэтому, все прекрасно должно стартовать в автомате после возобновления питанияСпасибо, не знал, в выходные попробую...