"cisco catalyst 4507r. сколько тепла выделяет?"

Отправлено ffeeff , 16-Июл-08 12:11 
ищу техническую документацию-информацию
количество тепла, выделяемое каждым из блоков, модулей.
порыл где смог, не нашёл.
спасибо

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"cisco catalyst 4507r. сколько тепла выделяет?"
Отправлено chesnok , 16-Июл-08 12:57 
>ищу техническую документацию-информацию
>количество тепла, выделяемое каждым из блоков, модулей.
>порыл где смог, не нашёл.
>спасибо

думаю у "него" можно спросить, sh evn...?!


"cisco catalyst 4507r. сколько тепла выделяет?"
Отправлено ffeeff , 16-Июл-08 13:12 
>думаю у "него" можно спросить, sh evn...?!

к сожалению, управление недоступно.


"cisco catalyst 4507r. сколько тепла выделяет?"
Отправлено asto , 16-Июл-08 13:27 
>ищу техническую документацию-информацию
>количество тепла, выделяемое каждым из блоков, модулей.
>порыл где смог, не нашёл.
>спасибо

Из power calculator'a инфа:
Slot Line Card          Output Current (A) Output Power (W) Heat Dissipation (BTU/Hr)
Chassis WS-C4507R         7.50                90.00                 409.80
1 WS-X4516-10GE           14.17               170.04                774.25
2 WS-X4516-10GE           14.17               170.04                774.25
3 WS-X4448-GB-RJ45        10.00               120.00                546.40
4 WS-X4548-GB-RJ45V       5.00                60.00                 273.20
5 WS-X4418-GB             6.67                80.04                 364.45
6 WS-X4448-GB-SFP         7.50                90.00                 409.80
7 WS-X4248-RJ45V          5.42                65.04                 296.15
Total                     70.43               845.16                3848.30
Это конфигурация с питанием 1000 Ватт AC


"cisco catalyst 4507r. сколько тепла выделяет?"
Отправлено ffeeff , 18-Июл-08 04:26 
спасибо большое
помог power calc
http://tools.cisco.com/cpc/