URL: https://www.opennet.me/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID6
Нить номер: 3460
[ Назад ]

Исходное сообщение
"падает поток Е1"

Отправлено Denis74 , 11-Июл-03 18:31 
Уважаемые,
Помогите, постоянно падает поток между станцией (NEC 7400) и циской (5300)
раз 100 в сутки.
подключали к другой АТС (Харис) так там всё замечательно.т.е. циска живая!
Где копать?

dog>sh controllers e1 0
E1 0 is up.
  Applique type is Channelized E1 - balanced
  No alarms detected.
  alarm-trigger is not set
  Version info of slot 0:  HW: 4, PLD Rev: 0

Manufacture Cookie Info:
EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x43,
Board Hardware Version 1.32, Item Number 800-2541-01,
Board Revision E48, Serial Number 18925728,
PLD/ISP Version 0.0,  Manufacture Date 13-Feb-2000.

  Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.
  Data in current interval (624 seconds elapsed):
     57 Line Code Violations, 3 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 10 Fr Loss Secs, 3 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     1 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 10 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

IOS (tm) 5300 Software (C5300-IS-M), Version 12.2(16a), RELEASE SOFTWARE (fc2)

проблема в том, что растут Line Code Violations и Path Code Violations

как пишут в умных книжках, это показывает на проблему с проводами.

С уважением.
Денис.


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"падает поток Е1"
Отправлено ВОЛКА , 11-Июл-03 18:44 
попробуй поставить
BB(config-controller)#clock source internal

"oops... clock source line"
Отправлено ВОЛКА , 11-Июл-03 18:54 
-

"oops... clock source line"
Отправлено Denis74 , 12-Июл-03 09:23 
>- config:
isdn switch-type primary-net5
controller E1 0
clock source line primary
pri-group timeslots 1-31
interface Serial0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn switch-type primary-net5
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice modem
no isdn outgoing display-ie
no cdp enable


хитрость ещё в том что когда подключили к другой АТС, то в циске ничего не меняли, просто её же кабель накрутили прямо на поточную плату.
И всё работало!
а тут же падает и падает. задолбала уже, бедные пользователи.
может дело в том что провод подключён к кросу, а в том случаии прямо на плату подключали,?


"oops... clock source line"
Отправлено ВОЛКА , 13-Июл-03 20:01 
что, то  я не понял...
в первом постинге написано
> Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.
сейчас
> clock source line primary
так откуда ты синхронизацию берешь?

"oops... clock source line"
Отправлено Denis74 , 14-Июл-03 06:41 
>что, то  я не понял...
>в первом постинге написано
>> Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.
>сейчас
>> clock source line primary
>так откуда ты синхронизацию берешь?
ситуация след.
Е1 0
clock source line secondary 1
Е1 2
clock source line primary

кабель от АТС сейчас воткнут в Е1 2,
просто тестировали разные контролеры, думали может они неисправные.
с этой синхронизацией что только не делали.


"oops... clock source line"
Отправлено ВОЛКА , 14-Июл-03 10:45 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk584/technologies_tec...

"oops... clock source line"
Отправлено Denis74 , 15-Июл-03 10:37 
>http://www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk584/technologies_tec...


фишка в том что везде пишут про проблемы с АТС, а месные телефонщики их решить немогут.
По этому и  прошу вашей помоши.


"oops... clock source line"
Отправлено ВОЛКА , 15-Июл-03 10:46 
сорри, но я не телефонист...

"падает поток Е1"
Отправлено divig , 12-Июл-03 23:55 
Беда скорее в синхронизации, надо поставить чтоб кто-то один заведовал синхрой. Циска главная, станция ведомая. Порыщи в настройках станции.


"падает поток Е1"
Отправлено Denis74 , 14-Июл-03 06:42 
>Беда скорее в синхронизации, надо поставить чтоб кто-то один заведовал синхрой. Циска
>главная, станция ведомая. Порыщи в настройках станции.

станция синхронизируеться от другой АТС, от циски нельзя.


"падает поток Е1"
Отправлено Denis74 , 14-Июл-03 06:48 
ещё вопрос возник, можно ли синхронизироваться от одной АТС(1), а поток получать с другой(2), которая в свою очередь синхронизируеться с 1.



"падает поток Е1"
Отправлено divig , 14-Июл-03 09:35 
Если схема у тебя такая:
1) АТС-01(Е1) ---> Cisco(E1), в этом случае синхронизацию задает ATC-01

Далее у тебя куда поток идёт?

Если он уходит на другую на АТС-02 в полном объеме, то зачем тебе тогда Cisco? Если E1 преобразует cisco и передает его на ATC-02, то:
2)  Cisco(E1) ---> АТС-02(Е1), в этом случае синхронизацию задает Cisco(E1).


"падает поток Е1"
Отправлено Denis74 , 15-Июл-03 07:10 
>Если схема у тебя такая:
>1) АТС-01(Е1) ---> Cisco(E1), в этом случае синхронизацию задает ATC-01
>
>Далее у тебя куда поток идёт?
>
>Если он уходит на другую на АТС-02 в полном объеме, то зачем
>тебе тогда Cisco? Если E1 преобразует cisco и передает его на
>ATC-02, то:
>2)  Cisco(E1) ---> АТС-02(Е1), в этом случае синхронизацию задает Cisco(E1).
>
схема номер 1


"падает поток Е1"
Отправлено SergeyP , 15-Июл-03 12:41 
>Уважаемые,
>Помогите, постоянно падает поток между станцией (NEC 7400) и циской (5300)
>раз 100 в сутки.
>подключали к другой АТС (Харис) так там всё замечательно.т.е. циска живая!
>Где копать?
>
>dog>sh controllers e1 0
>E1 0 is up.
>  Applique type is Channelized E1 - balanced
>  No alarms detected.
>  alarm-trigger is not set
>  Version info of slot 0:  HW: 4, PLD Rev:
>0
>
>Manufacture Cookie Info:
> EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x43,
> Board Hardware Version 1.32, Item Number 800-2541-01,
> Board Revision E48, Serial Number 18925728,
> PLD/ISP Version 0.0,  Manufacture Date 13-Feb-2000.
>
>  Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is
>Internal.
>  Data in current interval (624 seconds elapsed):
>     57 Line Code Violations, 3 Path Code
>Violations
>     0 Slip Secs, 10 Fr Loss Secs,
>3 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
>     1 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs,
>10 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
>
>IOS (tm) 5300 Software (C5300-IS-M), Version 12.2(16a), RELEASE SOFTWARE (fc2)
>
>проблема в том, что растут Line Code Violations и Path Code Violations
>
>
>как пишут в умных книжках, это показывает на проблему с проводами.
>
>С уважением.
>Денис.

Была у меня такая беда. Все дело оказалось в заземлении. Попробуй соединить землю АТС и землю циски.


"падает поток Е1"
Отправлено Denis74 , 15-Июл-03 14:10 
делал.
не помогает!!!!!!!

"падает поток Е1"
Отправлено Alex. , 17-Июл-03 16:22 
Посмотрите на станции количество ошибок. Возможно из-за slip набигает критическое количество. Со стороны станции можно установить опцию - не down поток при критическом числе ошибок. Попробуйте установить конфигурацию cisco-terminal, стунция-network.

"Спасибо всем!!!!"
Отправлено Denis74 , 22-Июл-03 05:46 
Спасибо за помощь

всё оказалось в одной из плат станции, заменили и поток заработал как надо.

С уважением,
Денис Фомин.