Добрый день!
PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
подключен порт при установке был увиден...
Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
отреагировала...
Где крутить?
Заранее балгодарен...
>Добрый день!
>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>
>подключен порт при установке был увиден...
>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>отреагировала...
>Где крутить?
>Заранее балгодарен...Крутить apcups, а на powerchut положить :-)
>Добрый день!
>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>
>подключен порт при установке был увиден...
>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>отреагировала...
>Где крутить?
>Заранее балгодарен...а xpowerchute что нить показывает?
>>Добрый день!
>>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>>
>>подключен порт при установке был увиден...
>>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>>отреагировала...
>>Где крутить?
>>Заранее балгодарен...
>
>а xpowerchute что нить показывает?а ни че не пишет... просто проходит и все без всяких сообщений...
или мож ключики какие надо к xpowerchute? че это ваще?
>
>или мож ключики какие надо к xpowerchute? че это ваще?xpowerchute - утилита для мониторинга состояния UPS и управления им (под X-ы)
ключей никаких не надо
если данных никаких она не выдает - значит либо кабель UPS "неправильный", либо _upsd не запущен
>xpowerchute - утилита для мониторинга состояния UPS и управления им (под X-ы)
толкал не из под Х-ов...>
>ключей никаких не надо
>если данных никаких она не выдает - значит либо кабель UPS "неправильный",
>либо _upsd не запущен_upsd запущен - смотрел...
>>xpowerchute - утилита для мониторинга состояния UPS и управления им (под X-ы)
>
>толкал не из под Х-ов...так толкни из под них %)
>>>xpowerchute - утилита для мониторинга состояния UPS и управления им (под X-ы)
>>
>>толкал не из под Х-ов...
>
>так толкни из под них %)логично... :0) пасиб...
а че с консоли нет ни какой диагностики?
>логично... :0) пасиб...
>а че с консоли нет ни какой диагностики?
судя по документации вообще-то должна быть - /usr/lib/powerchute/powerchuteмного чего есть в help %)
/usr/lib/powerchute/help/intro.htm
>>логично... :0) пасиб...
>>а че с консоли нет ни какой диагностики?
>судя по документации вообще-то должна быть - /usr/lib/powerchute/powerchuteуже смотрел... нету... :0(
>
>много чего есть в help %)
>/usr/lib/powerchute/help/intro.htmпро хелп в курсах... придется смотреть, просто не думал что так затянется... а ваще пасиб огромный!!! мож еще че в голову придет - пиши...
>а ваще пасиб огромный!!! мож еще че в голову придет -
>пиши...В голову многое что приходит. Особенно под конец рабочего дня %))
если powerchute поднять не удастся - попробуй NUT - Network UPS tools
можно мониторить UPS по сетке, 2 сервера на 1 UPS и много чего еще.www.explioits.org/nut
В настройке посложнее, но зато хошь в консоли/X-ах/Windows мониторить может
>Добрый день!
>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>
>подключен порт при установке был увиден...
>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>отреагировала...
>Где крутить?
>Заранее балгодарен...powerchute.ini посмотреть секцию
[ LineFail ]
NotifyDelay = 5
NotifyInterval = 30
NotifyRepeat = Yes
ShutdownDelay = 900
Action = LUS
>>Добрый день!
>>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>>
>>подключен порт при установке был увиден...
>>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>>отреагировала...
>>Где крутить?
>>Заранее балгодарен...
>
>powerchute.ini посмотреть секцию
>[ LineFail ]
>NotifyDelay = 5
>NotifyInterval = 30
>NotifyRepeat = Yes
>ShutdownDelay = 900
>Action = LUSУ меня вот так:
[ LineFail ]
NotifyDelay = 5
NotifyInterval = 30
NotifyRepeat = Yes
ShutdownDelay = 300
Action = LUS
По "ps -ef" "_upsd" висит в процессах? Что в powerchute.log?
>По "ps -ef" "_upsd" висит в процессах? Что в powerchute.log?_upsd - висит...
а вот лог с 7-ого мая пустой... и то там только start да stop
то что вчера розетку дергал и то что UPS полчаса держал натугу ни че нету... ваще...
>>По "ps -ef" "_upsd" висит в процессах? Что в powerchute.log?
>
>_upsd - висит...
>а вот лог с 7-ого мая пустой... и то там только start
>да stop
>то что вчера розетку дергал и то что UPS полчаса держал натугу
>ни че нету... ваще...запись Communication Established есть? если нет - то кабель к UPS не подсоединен/не подходит для этой версии софта
кабель "родной" используется?
посмотри http://www.exploits.org/nut/library/cables/940-0024C.jpg
эта распайка работает с powerchute - сам проверял
>
>запись Communication Established есть? если нет - то кабель к UPS не
>подсоединен/не подходит для этой версии софтазапись есть... кажется дошло... когда парашут инсталили кабель был воткнут в /dev/ttyS1 судя по инишнику, а ща он похоже воткнут в /dev/ttyS0
сервак пришел в разборе уже проинсталеный, я похоже не в тот порт воткнул :0) сразу не посмотрел... а сервак далековато от меня... завтра проверю свою догатку...