Почитал этот форум на предмен инфы по УПСам.
Имею в закромах APC Smart-UPS 420,FreeBSD 5.2.1 и 6.1.По софту как я понял лучше пользоваться NUTом. Вроде ничего плохого про него не пишут.
Софтина эта умеет корректно выключать сервер. Это конечно гуд,НО!! возник вопрос:
после выключения сервера УПС переходит в состояние "холостой работы".В таком состоянии даже на практически полностью севшей батарее он сможет проработать думаю минут 15 (пока не экспериментировал,цыфра навскидку).
Что получается: ОСь запарковалась и выключила комп (АТХ-блок питания).УПС работает 15 минут на холостую. А тут вдруг через 10 минут дают свет! ОПа! УПС начал заряжаться,все красиво,а серв то не включился т.к. для блока питания не обнаружил исчезновения электричества!Не хорошо! Как с этим бороться?
Ваши мысли?
P.S.все вышеизложеное является рассуждениями "на тему" и пока не привязано к практике.Жду свободной ночи када можно будет поэкспериментировать полноценно.Вот и решил сначала проконсультироваться.
по NUTу: у меня 3 MGE стоит. так я нормально к ним мониторинг и не прикрутил :/еще говорят, что с АРСшками удобнее использовать apcupsd - вроде понимает в них больше.
про парковку: когда питание пропало и батарея достаточно разрядилась, система должна выполнить скрипт завершения работы, где последней командой должна быть команда упсу выключаться (Смарты вроде достаточно умные для этого).
подача питания: если упс умеет автоматически включать нагрузки, он это делает. системник включается либо по тому что в биосе установден соответствующий параметр, либо из-за того, что "доработана" кнопка включения ;)