"power redundancy на 6509"

Отправлено AD , 07-Май-07 13:19 
Захотелось сделать резервирование по питанию, воткнул второй блок питания(такой же как и 1 модуль), в итоге:
*May  7 06:39:46: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1
*May  7 06:39:46: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.
*May  7 06:39:46: %C6KPWR-SP-3-PSUNKNOWN: Unknown power supply in slot 2 (idprom read failed).
*May  7 06:39:46: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 2
если перекинуть модули местами, то тот же результат. С модуля 2 также не запускаются вентиляторы сбоку, но на все модули питание подается.
Что может быть?

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"power redundancy на 6509"
Отправлено кызыл , 07-Май-07 13:31 
>Захотелось сделать резервирование по питанию, воткнул второй блок питания(такой же как и
>1 модуль), в итоге:
>*May  7 06:39:46: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1
>*May  7 06:39:46: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.
>*May  7 06:39:46: %C6KPWR-SP-3-PSUNKNOWN: Unknown power supply in slot 2 (idprom
>read failed).
>*May  7 06:39:46: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 2
>если перекинуть модули местами, то тот же результат. С модуля 2 также
>не запускаются вентиляторы сбоку, но на все модули питание подается.
>Что может быть?


можешь выложить фотку с боковой стороны блока питания с наклейкой производителя. не исключен вариант что у тебя перепрошитый БП. когда допустим берется БП на 1300W и перепрошивается так что в шасси определяется как 2500W.


"power redundancy на 6509"
Отправлено AD , 07-Май-07 14:26 

>можешь выложить фотку с боковой стороны блока питания с наклейкой производителя. не
>исключен вариант что у тебя перепрошитый БП. когда допустим берется БП
>на 1300W и перепрошивается так что в шасси определяется как 2500W.
>

вот что выдает по статусу, местами модули менял, так же.
1    WS-CAC-2500W       2331.00 55.50  OK     OK     on
2    unknown            1153.32 27.46  -      -      off
фотка есть, как бы ее только показать.


"power redundancy на 6509"
Отправлено кызыл , 07-Май-07 17:34 
>
>>можешь выложить фотку с боковой стороны блока питания с наклейкой производителя. не
>>исключен вариант что у тебя перепрошитый БП. когда допустим берется БП
>>на 1300W и перепрошивается так что в шасси определяется как 2500W.
>>
>
>вот что выдает по статусу, местами модули менял, так же.
>1    WS-CAC-2500W       2331.00
>55.50  OK     OK    
> on
>2    unknown        
>    1153.32 27.46  -    
>  -      off
>фотка есть, как бы ее только показать.

По partnumber что за модель блока питаня?


"power redundancy на 6509"
Отправлено AD , 08-Май-07 07:57 
>По partnumber что за модель блока питаня?


P/N 34-1535-02, картинка тут http://slil.ru/24342111


"power redundancy на 6509"
Отправлено Владимир , 08-Май-07 11:07 
Вот что говорит база cisco по этому серийнику:
Serial        ART0913E0HM      
Model         WS-CAC-2500W=           
Warranty End  09-NOV-2005


"power redundancy на 6509"
Отправлено AD , 10-Май-07 05:23 
>Вот что говорит база cisco по этому серийнику:
>Serial        ART0913E0HM
>Model         WS-CAC-2500W=
>Warranty End  09-NOV-2005


Типа кончилась гарантия и все такое? Но если вставить в 1 отсек, то он нормально работает, вроде как дело в шасси или настройках, так как во 2 отсеке любой блок питания не определяется.


"power redundancy на 6509"
Отправлено Владимир , 10-Май-07 11:14 

>Типа кончилась гарантия и все такое?

Нет, это к вопросу о мощности. Перепрошивали его или нет.

А вторым своим обьяснением, думаю ты сам ответил на свой вопрос :)


"power redundancy на 6509"
Отправлено AD , 10-Май-07 11:32 

>Нет, это к вопросу о мощности. Перепрошивали его или нет.
>
>А вторым своим обьяснением, думаю ты сам ответил на свой вопрос :)
>

Шасси? Шасси новое, не юзанное, может все же настройками чего можно сделать?


"power redundancy на 6509"
Отправлено alk , 11-Май-07 14:18 
>
>>Нет, это к вопросу о мощности. Перепрошивали его или нет.
>>
>>А вторым своим обьяснением, думаю ты сам ответил на свой вопрос :)
>>
>
>Шасси? Шасси новое, не юзанное, может все же настройками чего можно сделать?
>

Попробуйте принудительно включить второй блок питания командой power enable module 2, после этого посмотрите информацию по sh power


"power redundancy на 6509"
Отправлено AD , 11-Май-07 16:27 
>Попробуйте принудительно включить второй блок питания командой power enable module 2, после
>этого посмотрите информацию по sh power
Не прокатит, 2-й модуль это не блок питания :(, в нем стоит WS-X6748-GE-TX и питание на нем есть.
#show power
system power redundancy mode = redundant
system power redundancy operationally = non-redundant
system power total =     2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V)
system power used =      1669.50 Watts (39.75 Amps @ 42V)
system power available =  661.50 Watts (15.75 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-2500W       2331.00 55.50  OK     OK     on
2    unknown            1153.32 27.46  -      -      off


"power redundancy на 6509"
Отправлено alk , 14-Май-07 14:11 
>>Попробуйте принудительно включить второй блок питания командой power enable module 2, после
>>этого посмотрите информацию по sh power
>Не прокатит, 2-й модуль это не блок питания :(, в нем стоит
тогда почему в логах пишет
*May  7 06:39:46: %C6KPWR-SP-3-PSUNKNOWN: Unknown power supply in slot 2 (idprom read failed).
*May  7 06:39:46: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 2

????

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/produc...
поиск по idprom read failed
может поможет



"power redundancy на 6509"
Отправлено AD , 15-Май-07 05:55 
>>>Попробуйте принудительно включить второй блок питания командой power enable module 2, после
>>>этого посмотрите информацию по sh power
>>Не прокатит, 2-й модуль это не блок питания :(, в нем стоит
>тогда почему в логах пишет
>*May  7 06:39:46: %C6KPWR-SP-3-PSUNKNOWN: Unknown power supply in slot 2 (idprom
>read failed).
>*May  7 06:39:46: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 2
>
>????
>
>http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/produc...
>поиск по idprom read failed
>может поможет
sh mod 2
Mod Ports Card Type                              Model               -------------------------------------- ------------------ -----------
  2   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX
по ссылке уже ходил, что мог сделал,case не открыть :( нету смарта.