URL: https://www.opennet.me/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID6
Нить номер: 15719
[ Назад ]

Исходное сообщение
"catalyst 3550 глюк ??"

Отправлено Mihail , 08-Мрт-08 12:57 
Стоит 3550 каталист.
На циске включен протокол rapid-pvst

Один из портов подключен к провайдеру РТкомм.

конфигурация порта:
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 119
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode access
spanning-tree portfast trunk

Добавление к порту - spanning-tree bpdu-filter enable   вызывает выключение порта на неопред. время, состояние порта error-disable.  Помогите разобраться.

На той стороне стоит скорее всего маршрутизатор нашего вышестоящего провайдера.
Команду я добавил для защиты  нашего кольца от BPDU пакетов провайдера.


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"catalyst 3550 глюк ??"
Отправлено StSphinx , 08-Мрт-08 17:22 
>[оверквотинг удален]
> switchport trunk encapsulation dot1q
> switchport mode access
> spanning-tree portfast trunk
>
>Добавление к порту - spanning-tree bpdu-filter enable   вызывает выключение порта
>на неопред. время, состояние порта error-disable.  Помогите разобраться.
>
>На той стороне стоит скорее всего маршрутизатор нашего вышестоящего провайдера.
>Команду я добавил для защиты  нашего кольца от BPDU пакетов провайдера.
>

А у вас там точно filter, а не guard ?