Существует следующий конфиг.<b>codec complexity high </b>
!
controller e1 2/0
pri-group timeslots 1-31controller e1 2/1
pri-group timeslots 1-31interface serial 2/0:15
!!!!!
interface serial 2/1:15
!!!!!!!!!!
voice-port 2/0:15
voice-port 2/1:15
В определении блоков dial-peer для аташки обавляем port 2/1:15 IP телефония перестает работать. В блоке для неё устано port 2/0:15
Если добавить тот же порт 2/0:15 то тоже самое ip падает.
То есть в кратце: никак не можем настроить IP телефонию и аташку(ata-186)
для совместной работы через один или даже 2 порта. Стоит модуль NM-HDV с
двумя портами.
КИ вообще как надо перегрупировать pri-group timeslots для high codeca
так в данном случае на сколько я понимаю поддерживатеся только 30 units
Помогите, пожалуйста все кто может. Может у кого была такая же проблема.
Кошка 3640.
Заранее всем большое спасибо.
мда...мартышка к старости слаба глазми стала,
но от людей она слыхала...;)))
У вас ATA c какой прошивкой?? H323?
Так точно. 2.15 с поддержкой h323. Раньше была 2.15ms для SCCP чтоли.
Кстати вопрос: Мне с циски так и не удалось слить файло с прошивкой для аташки, даже после того как я зарегился. Может знаете почему они такие гады :-). Ладно инет полон добрых людей с их фтпшками :)p.s. Кстати предлагаю перенести наш разговор на cna.ru. Мне как то он больше нравится по удобству общения с форумом. Хотя как скажете :)