СХД MSA 1040  низкая производительность, !*! Владимир, 19-Ноя-15, 11:21  [смотреть все]
Здравтсвуйте!

Прошу помощи в вопросе подключения СХД к серверу Proliant
В наличии есть:
1.Сервер HP Proliant DL320e на борту контроллер HP Smart Array P222 на нем создан RAID6 и Raid0 два логических диска, на 4-х дисках SATA 3,5" 3 Тб
2. СХД HP MSA 1040 c шестью дисками SAS 3,5" 4Tb
Между собой они подключены кабелем Mini SAS Ext 408767-001 FOXCONN SAS 4X 8PAIRS, один разъем подключен в RAID контроллер СХД, а другой в контроллер сервера Proliant DL320e.

Диски SAS контроллер видит 6 шт, при создании массива Raid5 на сервере Proliant очень медленно происходит процесс Parity Inizialization Status, за три дня 4%. Попытался создать Raid0 на этих дисках, также производительность массива составила 50-60 Mb/с на запись. Не могу понять почему такая низкая производительность дисков подключенных по кабелю mini SAS?

  • СХД MSA 1040  низкая производительность, !*! DeerFriend, 15:01 , 19-Ноя-15 (1)
    А как дела в работе с отдельным диском без рейдов?

  • СХД MSA 1040  низкая производительность, !*! DeerFriend, 15:03 , 19-Ноя-15 (2)
    И чуть не забыл.
    Ради 6 дисков выгоднее использовать 2u сервер без всяких схд.

  • СХД MSA 1040  низкая производительность, !*! Doka, 17:05 , 19-Ноя-15 (3)
    > Здравтсвуйте!
    > Диски SAS контроллер видит 6 шт, при создании массива Raid5 на сервере
    > Proliant очень медленно происходит процесс Parity Inizialization Status, за три дня
    > 4%. Попытался создать Raid0 на этих дисках, также производительность массива составила
    > 50-60 Mb/с на запись. Не могу понять почему такая низкая производительность
    > дисков подключенных по кабелю mini SAS?

    А сделать RAID через контроллер корзины не пробовали?

    • СХД MSA 1040  низкая производительность, !*! Аноним, 11:39 , 20-Ноя-15 (4)
      >> Здравтсвуйте!
      >> Диски SAS контроллер видит 6 шт, при создании массива Raid5 на сервере
      >> Proliant очень медленно происходит процесс Parity Inizialization Status, за три дня
      >> 4%. Попытался создать Raid0 на этих дисках, также производительность массива составила
      >> 50-60 Mb/с на запись. Не могу понять почему такая низкая производительность
      >> дисков подключенных по кабелю mini SAS?
      > А сделать RAID через контроллер корзины не пробовали?

      В СХД все ОК Raid создается быстро за 15 часов примерно.

      У отдельного диска производительность на сервере Proliant не мерял, но скорее будет низкой.

      Да, я это пониамаю что лучше сервер 2U, на новый сервер денег не дадут,а внутренняя корзина полная там уже стоит 4 диска с производительность тоже все OK.