"Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (0), 15-Окт-23, 14:08 
Было: сетевые фильтры с заземлением к трубам воды и отопления, какой-то автомат на входе.

Начали в магазине внизу трубы менять и электросваркой варить... Лампочки иногда тускнеют, комп перезагружается. Отключил заземление ко всем трубам! Случайно перерубил провод сетевого фильтра, коротнуло и выбило автомат в электро-щитке.

А как правильно организовать защиту электропитания на 10-15 kW? Интересуют конкретные советы с моделями оборудования. Требование компактность, безшумность, надёжность и цена.

Наверно генератор на балкон и стабилизатор не интересуют, надо защитится от: короткого замыкания на чужой ноль, замыкания нуля и фазы, обрыва нуля, пониженного и повышенного напряжения, перегрузки >10-15 kW, очень больших электрических импульсов от ударов молний, всяких высокочастотных помех.

Интересуют однофазные на 220 V и 50 Hz:

1. Дифференциальное реле 10-15 kW на DIN-рейку.
2. Дифференциальный автомат 10-15 kW на DIN-рейку.
3. Отсекатель низкого и высокого напряжения (релейный контроль напряжения (РКН)) 10-15 kW на DIN-рейку.
4. Сетевой фильтр 2-4 kW
5. UPS на 500-1000 W, желательно с возможностью подключения внешних аккумуляторов от автомобиля.

Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения [Сортировка по времени | RSS]


1. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (1), 15-Окт-23, 16:44 
Добавлю хотелок:

1. Общая защита не должна пропускать импульсный скачок 20000 Ампер с энергией 900 Джовлей.

2. Подавлять высокочастотные шумы более чем 20 дециБелл в широком спектре частот.

3. Для защиты самой защиты, наверно, базовое оборудование стоит брать с запасом 1/3, например на 15 kW, а на самом входе ставить термопредохранитель на 10 kW. Тогда защита точно не выгорит, а сработает термопредохранитель.  Захотелось странного, а есть ли термопредохранители с переключателем между 10-15 kW? Вдруг, временно, надо будет мощность 15 kW.

Понимаю, что вопросы больше для электриков, но думаю всем здесь грамотные, практичные советы будут полезны. Когда-то держал в руках паяльник и вариант с самодельным "супер фильром на всю квартиру" из стартового конденсатора от грузовика и соленоида с сердечником от трансформатора с микроволновки, так же рассмотрю.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Мимикус Пипикус Онанизмус (?), 15-Окт-23, 23:27 
> Добавлю хотелок:
> 1. Общая защита не должна пропускать импульсный скачок 20000 Ампер с энергией
> 900 Джовлей.

Импульс такой силы, в 20 килоАмпер испарит проводку во всем доме, в том числе и вводной кабель от ТП до дома.
Энергия такого импульса испарит любой варистор и разорвет на части любой разрядник из доступных.
Лично проверял такое с батареей импульсных конденсаторов, на 21кВ и ток короткого замыкания ( на нагрузку в 1 Ом сопротивлением) в 21 кА.
> 2. Подавлять высокочастотные шумы более чем 20 дециБелл в широком спектре частот.

Разделительный трансформатор ( кТр=1), даже заземление не понадобится, т.к внешняя сеть отделена "воздушным зазором" в виде двух обмоток, связанных индуктивно и сердечником. Правда найти такие трансформаторы на большую мощность -- большая проблема.

> 3. Для защиты самой защиты, наверно, базовое оборудование стоит брать с запасом
> 1/3, например на 15 kW, а на самом входе ставить термопредохранитель
> на 10 kW. Тогда защита точно не выгорит, а сработает термопредохранитель.
>  Захотелось странного, а есть ли термопредохранители с переключателем между 10-15
> kW? Вдруг, временно, надо будет мощность 15 kW.
> Понимаю, что вопросы больше для электриков, но думаю всем здесь грамотные, практичные
> советы будут полезны. Когда-то держал в руках паяльник и вариант с
> самодельным "супер фильром на всю квартиру" из стартового конденсатора от грузовика
> и соленоида с сердечником от трансформатора с микроволновки, так же рассмотрю.

И по итогу -- поставить на вход в жилище стабилизатор напруги с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе. Их на любую мощность и любой вкус хватает. На входе таки есть защита от импульсных перенапряжений - до 5кВ,фильтры от помех идущих из сети и идущих от стаба наружу, защиты от перегрузок и КЗ. Единственно в помещениях с плохими условиями ( ванная-кухня-сортир) придется подавать не со стаба а грязное с города и ставить туда УЗО чтобы не прибило током в момент скажем мытья в ванне.


Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

4. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (4), 16-Окт-23, 08:17 
>> 1. Общая защита не должна пропускать импульсный скачок 20000 Ампер с энергией
>> 900 Джовлей.
> Импульс такой силы, в 20 килоАмпер испарит проводку во всем доме, в том числе и вводной кабель от ТП до дома.
> Энергия такого импульса испарит любой варистор и разорвет на части любой разрядник из доступных.

При импульсной помехе важны форма фронта импульса и его продолжительность. Если импульс очень короткий по времени, то хоть его амплитуда тока и 20 килоАмпер, энергия импульса может быть не велика 1000-2000 Джовлей и с таким импульсом реально бороться: термопредохранителями размыкаем электрическую цепь, а с проскочившый фронт энергией ~1000 Джовлей реально рассеять на варисторах.

Пусть вырубается термопредохранитель на входе и размыкает электрическую цепь защищая всё что внутри от повреждения.

>> 2. Подавлять высокочастотные шумы более чем 20 дециБелл в широком спектре частот.
>  Разделительный трансформатор ( кТр=1)

Ищу компактные дешевые, стандартные решения, сетевые фильтры давят 40 db в широком спектре, должно быть что-то и на 10-15 kW.

> И по итогу -- поставить на вход в жилище стабилизатор напруги с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе.

Они дорогие все гудят и много места занимают.

> Единственно в помещениях с плохими условиями ( ванная-кухня-сортир) придется подавать не со стаба а грязное с города и ставить туда УЗО чтобы не прибило током в момент скажем мытья в ванне.

А если ставить УЗО между стабилизатором и розеткой на кухне и в ванной, как ниже советуют?

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

6. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Мимикус Пипикус Онанизмус (?), 17-Окт-23, 03:06 
>>> 1. Общая защита не должна пропускать импульсный скачок 20000 Ампер с энергией
>>> 900 Джовлей.
>> Импульс такой силы, в 20 килоАмпер испарит проводку во всем доме, в том числе и вводной кабель от ТП до дома.
>> Энергия такого импульса испарит любой варистор и разорвет на части любой разрядник из доступных.
> При импульсной помехе важны форма фронта импульса и его продолжительность. Если импульс
> очень короткий по времени, то хоть его амплитуда тока и 20
> килоАмпер, энергия импульса может быть не велика 1000-2000 Джовлей и с
> таким импульсом реально бороться: термопредохранителями размыкаем электрическую цепь,
> а с проскочившый фронт энергией ~1000 Джовлей реально рассеять на варисторах.

900 джоулей ( с батареи конденсаторов) легко и непринужденно разрывают медную шину толщиной 3мм ( однако у пули от ПМ дульная энергия ~300Дж, а тут импульс тока в 900), я бы советовал посмотреть какие варисторы стоят на трансформаторных подстанциях в защите от перенапряжения :) Здоровый такой столб из керамики, заполненный оксидом цинка.

> Пусть вырубается термопредохранитель на входе и размыкает электрическую цепь защищая всё
> что внутри от повреждения.

Вы плавкий предохранитель ставить думаете? Устанете менять их на вводе в квартиру. Ну и однако, не факт что сработает ( может тока не хватить, сопротивление петли фаза-ноль мерили когда-нибудь дома у себя?)
>>> 2. Подавлять высокочастотные шумы более чем 20 дециБелл в широком спектре частот.
>>  Разделительный трансформатор ( кТр=1)
> Ищу компактные дешевые, стандартные решения, сетевые фильтры давят 40 db в широком
> спектре, должно быть что-то и на 10-15 kW.
>> И по итогу -- поставить на вход в жилище стабилизатор напруги с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе.
> Они дорогие все гудят и много места занимают.

Сетевой фильтр на такую мощность будет размером с хорошую тумбочку и тоже будет гудеть как не в себя и греть воздух ( как минимум конденсаторы будут греться из-за потерь на них).

>> Единственно в помещениях с плохими условиями ( ванная-кухня-сортир) придется подавать не со стаба а грязное с города и ставить туда УЗО чтобы не прибило током в момент скажем мытья в ванне.
> А если ставить УЗО между стабилизатором и розеткой на кухне и в
> ванной, как ниже советуют?

Для начала как ответил комментатор выше -- определиться что там у вас T-T, TN, TNC или TNC-S в подъезде. Иначе и сами убьётесь ( электричество не шутки) и жизнь других под угрозу поставите. 15 кВт это ни разу не шутки, и тут любой девайс для фильтрации-защиты будет размером с хорошую тумбочку ( у меня под столом стоит ЛАТР на 3кВА, казалось бы фигня но весит он ~10кг и габаритами с гирю чугунную). Как определитесь что там за система у вас ( из перечисленных выше), то отсюда уже и принимать решения -- ставить УЗО, делить всю проводку на группы, на нужные группы ставить стабилизаторы, на не нужные не ставить. И эксперементировать со всякими LC, RLC-контурами для фильтров я вам крайне не советую, сами пострадаете и людям живущим рядом с вами проблем создадите.  

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

8. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (8), 17-Окт-23, 15:39 
> 900 джоулей ( с батареи конденсаторов) легко и непринужденно разрывают медную шину толщиной 3мм ( однако у пули от ПМ дульная энергия ~300Дж, а тут импульс тока в 900)

Максимальна, заявленна, рассееваемая энергия импульса в бытового сетевого фильтра - 2690 Джовля у APC PMF83VT-GR, APC PMF83VT-RS https://www.apc.com/shop/hr/en/products/APC-Performance-Surg...

На ~1000 Дж легко найти сетевой фильтр в магазине.

> Вы плавкий предохранитель ставить думаете? Устанете менять их на вводе в квартиру. Ну и однако, не факт что сработает

Предохранитель не плавкий. Ищу советы по термопредохранителю. Можно ставить два последовательно: не плавкий на 10 kW и плавкий на 15 kW для большей гарантии.

>( может тока не хватить, сопротивление петли фаза-ноль мерили когда-нибудь дома у себя?)

Максимум что "мерил" это фазу отвёрткой с лампочкой, по этому всё и спрашиваю.

>> Ищу компактные дешевые, стандартные решения, сетевые фильтры давят 40 db в широком
>> спектре, должно быть что-то и на 10-15 kW.
> Сетевой фильтр на такую мощность будет размером с хорошую тумбочку и тоже будет гудеть как не в себя и греть воздух ( как минимум конденсаторы будут греться из-за потерь на них).

Вот и спрашиваю, может что есть покомпактнее и подешевле.

> Для начала как ответил комментатор выше -- определиться что там у вас T-T, TN, TNC или TNC-S в подъезде. Иначе и сами убьётесь ( электричество не шутки) и жизнь других под угрозу поставите. 15 кВт это ни разу не шутки,

Если всё что есть воткну получится 13 kW, а всё одновременно никогда не работает. 10 kW расчётный максимум. Заземление пока не смотрел.


> и тут любой девайс для фильтрации-защиты будет размером с хорошую тумбочку

Ищу миниатюрные которые можно воткнуть в DIN-рейку.

> делить всю проводку на группы,

Думаю. Это ящик в коридоре надо ставить и там делить.. А размеры ящика? Мне надо знать сколько и каких размеров оборудование в него надо будет поставить. Надо конкретные модели оборудования.

Помогите со всем разобраться, а я обещаю выложить отрецензированную схему здесь.

> И эксперементировать со всякими LC, RLC-контурами для фильтров я вам крайне не советую, сами пострадаете и людям живущим рядом с вами проблем создадите.

Вот, а если есть хорошая схема?

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

10. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (10), 18-Окт-23, 14:18 
> И эксперементировать со всякими LC, RLC-контурами для фильтров я вам крайне не советую, сами пострадаете и людям живущим рядом с вами проблем создадите.

А чем так сильно плохи в использовании LC фильтры помех: https://radiostorage.net/uploads/Image/news/articles/beginne...

Ответить | Правка | К родителю #6 | Наверх | Cообщить модератору

3. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от zd3n (ok), 16-Окт-23, 06:43 
Не с того начинаете.
Для начала - вводной рубильник, реле напряжения, деление на линии (свет, розетки по комнатам, кухня, мокрая зона и т.п.). В каждую линию автомат (и узо по желанию).
Линии для розеток - кабель 2,5мм2, автомат 16А, узо 25А 30мА.
Линии света -  кабель 1,5мм2, автомат 10А, узо 16А 30мА.
Влажная зона - кабель 2,5мм2, автомат 16А, узо 25А 10мА.
(Узо либо в каждую линию, либо поделить по группам)
На мощные потребители желательно отдельную линию (стиралка, эл.духовка).
Розеточные линии по комнатам тоже можно разделить.
Думаю, принцип понятен.
Разобраться что с заземлением в подъездном щите (TN-C, TN-S, TN-C-S, TN-TT), и от этого плясать.

А уже потом думать о сетевых фильтрах, стабилизаторах, ибп.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

5. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (4), 16-Окт-23, 09:00 
> Для начала - вводной рубильник, реле напряжения, деление на линии (свет, розетки по комнатам, кухня, мокрая зона и т.п.). В каждую линию автомат (и узо по желанию).

А для защиты реле напряжения ничего не надо ставить? Может вместо рубильника ставить хотя бы термопредохранитель с выключателем? Может и диффреле с диффавтоматом перед РКН поставить?

А какое реле контроля напряжения (РКН) 10-15 kW посоветуете?

> ... Влажная зона - кабель 2,5мм2, автомат 16А, узо 25А 10мА.

У меня >90% потребляемой мощности идет на кухню и ванну, газа нет всё от электричества. Может кабель потолще туда стоит дать? В комнатах практически никакого потребления нет, калорифер утюг, фен почти никогда не включаю.

> Разобраться что с заземлением в подъездном щите (TN-C, TN-S, TN-C-S, TN-TT), и от этого плясать.

Попробую. Видел в щитках железную арматуру D~1см, на каждый этаж идёт своя. К этой железной арматуре прицеплено заземление. Разузнаю более подробно отпишу.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

7. "Защита от пяного электрика или электрика вредителя."  +/
Сообщение от Аноним (7), 17-Окт-23, 13:14 
В самых общих чертах что-то начинает прояснятся. Появились ещё вопросы:

1. На самом входе диффреле, диффавтомат и релейный контроль напряжения ставить до счётчика или после? А если после, то не лучше ли делать свой ящичек в квартире? Чтоб дорогой релейный контроль напряжения не украли.

2. Как защитится от перекомутации фазы и нуля?

3. Как защитится от перекомутации фазы и заземления?

4. Как защитится от подачи второй фазы вместо нуля (ноль оторвали и подали фазу)?

5. Как защитится от подачи второй фазы вместо заземления (землю оторвали и подали фазу)?

Мне сказали что при простой последовательной схеме:
---> диффреле ---> диффавтомат ---> релейный контроль напряжения --->
при перекомутации фазы и нуля горит щиток ярким пламенем в самом прямом смысле! Подскажите кто знает как защищаться от выше описанных угроз. Схемку электропитания нарисую и запощу сюда.

Ответить | Правка | К родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору

9. "Защита от пяного электрика или электрика вредителя."  +/
Сообщение от ACCA (ok), 18-Окт-23, 11:42 
Из технических решений находится только такое - https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1360848/pub_5bd43f6...

Учти, что нужен взрыватель без замедления, чтобы пьяный электрик не успел с*ся.


Более серьёзно - в квартире ты этого не сделаешь никак. Вообще.

Я в своём доме, у меня свой трансформатор. Никаких фокусов с фазами, нейтралями и защитной землёй. Получил 49кВ три фазы треугольником без нейтрали и земли от дистрибьютера и дальше сам разбираюсь.

И да, после трансформатора дому разрешено сосать 400А.

Если у тебя система, в которой ты можешь сделать всё, что угодно, то тебе придётся делать всё. Самому.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

11. "Защита от пяного электрика или электрика вредителя."  +/
Сообщение от Аноним (11), 21-Окт-23, 14:08 
> Более серьёзно - в квартире ты этого не сделаешь никак. Вообще.

Не соглашусь. Есть возможность постоянно измерять ток на всех проводах с помощью микропроцессора и при появлении вредных токов встроенным коммутатором отключать электроцепь. Так работают реле контроля напряжения (РКН). Те РКН что смотрел мониторят только напряжение на фазе и разрывают электроцепь при выходе за установленные лимиты.

Как пример привожу ссылку на реализацию защиты от 380 V на фазе 220 V и подачи фазы вместо нуля:
https://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-xpro/
"Микропроцессорная схема управления сетевого фильтра Pilot XPro позволяет реализовать функцию включения в нуле тока (ZeroStart), и функцию Защита от 380 Вольт. Микропроцессорная схема управления сетевого фильтра Pilot XPro осуществляет непрерывный контроль напряжения в электросети. При возрастании напряжения электросети до опасных значений схема управления сетевого фильтра Pilot XPro отключит все розетки изделия, при нормализации уровня напряжения в электросети автоматически их подключит."

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

15. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (15), 23-Ноя-23, 14:18 
После знакомства с типами защиты от импульсных помех, классами электроотключения, характеристиками отключения, и типами утечек, схему перерисовал. Оказалось подходящего оборудования не много и оно дорогое так что выбор из списка получился небольшой.
Выбор некоторых УЗИП зависит от типа заземления, а какое у меня пока не знаю...
Всю защиту от молний, что стоит до реле контроля напряжение выбрал однополюсну, отдельно для защиты фазы и нуля. Со сменными плавкими предохранителями и варисторами. Получается вместо одного двойного модуля надо два. По цене сильно дороже не будет. За то ремонт, при попадании молнии в фазу или ноль обойдётся значительно дешевле.


Щиток в подъезде/с наружи дома (4p DIN):

1. Термопредохранитель/терморазмыкатель плавкий 50А, сменный предохранитель, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
    EKF для ПВЦ 14x51 1P с индикацией PROxima SQpr-14-51-1            639    2    https://www.vseinstrumenti.ru/product/predohranitel-razedini.../
        EKF, цилиндрическая, ПВЦ, 50А, 10 шт PROxima pvc-14x51-50    450    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/plavkaya-vstavka-ekf-t.../

2. Устройство защиты УЗИП тип 1, сменный варистор, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
    EKF Т1+Т2; Iimp-12,5kA; In-20kA; Uc-275В; 1+0 PROxima OV12-1-501    7218    2    https://www.vseinstrumenti.ru/product/uzip-ekf-t1-t2-iimp-12.../
    только защита фазы:
        Стример РИФ-Э-I 275/12,5 (1) 111005                5516    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschity-ot.../
    только защита нуля:
        Стример РИФ-Э-I 255/20 (N-PE) 111006                6137    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschity-ot.../
3. Счётчик.

Щиток в квартире/доме (14p DIN + деление на линии)

4. Автоматический выключатель 50A, 10kA, класс 3, характеристика отключения B или A, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
    EKF AVERES AV-10, 1P, 50A, 10kA, SQ mcb10-1-50B-av        917    2    https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyu.../
    IEK ARMAT M10N 1P B 50А AR-M10N-1-B050                1005    2    https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyu.../

5. Устройство защиты УЗИП тип 2, сменный варистор, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
    ELVERT УЗИП тип 2 VP12-60                    1506    2    https://etke.ru/catalog/din/upravlkontrol/uzipvp/VP12-60/
    ELVERT УЗИП тип 2 VP12-40                    1345    2    https://etke.ru/catalog/din/upravlkontrol/uzipvp/VP12-40/
    ELVERT УЗИП тип 2 VP12-10                    1022    2    https://etke.ru/catalog/din/upravlkontrol/uzipvp/VP12-10/
    Citel УЗИП тип 2 DAC50S-10-275 821110221            3167    2    https://www.vseinstrumenti.ru/product/uzip-tip-2-dac50s-10-2.../
    только защита фазы:
        Стример РИФ-Э-II 320/20 (1) 121001            1534    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschity-ot.../    
        Стример РИФ-Э-II 320/20 с (1) 121101            3055    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschity-ot.../
    только защита нуля:
        Стример РИФ-Э-II 255/40 (N-PE) 121002            3851    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschity-ot.../

6. Устройство защиты УЗИП 3 тип, сменный варистор, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
    TDM ОПС1-D 1Р 5kA 230B 10kA SQ0201-0009                1285    2    https://www.vseinstrumenti.ru/product/razryadnik-tdm-ops1-d-.../
    Citel УЗИП тип 2+3 DAC50VGS-10-275 821130221            3877    2    https://www.vseinstrumenti.ru/product/uzip-tip-2-3-dac50vgs-.../

7. Реле контроля напряжения и тока проходное с индикацией 63A, реакция на превышение <0.3s, ~4p
    Релеон, 230В AC; 63А, RC121823063                2490    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/rele-kontrolya-napryaz.../
    Engard с индикацией rv-1iu 1р+n 63a ас 230 в RV-1IU20-63    4518    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/prohodnoe-rele-napryaz.../
    нет разрыва нейтрали !!!:
        Welrok VIP-63 4660251140335                3977    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/mnogofunktsionalnoe-re.../
        Welrok vi-63 4660251140274                 3698    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/rele-napryazheniya-c-k.../
        Welrok c контролем тока vi-63 red 4660251140281        3554    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/rele-napryazheniya-wel.../

8. "LC" фильтры (ФНЧ) и (ФВЧ)

9. Дифференциальный автомат (АВДТ) 63А, 100мА, 6-10кА, характеристика отключения C или B, тип утечки A
    TDM АВДТ 63 2P C63 100мА SQ0202-0013                1121    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyu.../
    ЭРА АВДТ NO-901-97 АВДТ 63 C63 100мА 1P+N тип A Б0031847    1387    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/differentsialnyj-avtom.../
    EKF АВДТ-63 63А/100мА 6кА PROxima SQDA63-63-100e        1487    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/differentsialnyj-avtom.../
    АВДТ ЭРА NO-902-21 АВДТ 64 C63 100мА 1P+N тип A Б0031871    1527    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/avdt-era-no-902-21-avd.../
    EKF PROxima АВДТ-63, 63А/100мА, 6кА, SQ DA63-63-100em        1967    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/differentsialnyj-avtom.../

10. Дифференциальное реле (УЗО) 63А, 100мА, тип утечки A или A-S
    TDM ВД1-63 2Р 63А 100мА тип А SQ0203-0081            2482    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo.../
    EKF ВД-100, 2P, 63А, 100мА, тип А, электромеханическое, 6кА, PROxima elcb-2-6-63-100-em-a-pro    2668    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo.../
    EKF DV 2P 63А/100мА A AVERES rccb-2-63-100-a-av            3066    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo.../
    IEK ARMAT R10N 2P 63А 100мА тип A AR-R10N-2-063A100        5647    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/vyklyuchatel-different.../
    IEK ARMAT R10N 2P 63А 100мА тип A-S AR-R10N-2-063AS100        8697    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/vyklyuchatel-different.../

11. Деление на линии, по АВДТ + УЗО на линию.

Вопросы:
1. Можно ли в данной схеме дифференциальный автомат (АВДТ) брать не на 63A, а на 40-50A, если у него характеристика отключения C или B?
2. Можно ли в данной схеме дорогое общее УЗО(10) не ставить, а на каждую из линий ставть своё?
3. Можно ли в данной схеме не ставить АВДТ(11) на каждую линию, а ставить только УЗО(11)?
4. А есть ли компактные "LC" фильтры (ФНЧ) и (ФВЧ) на DIN-рейку?
5. Будет ли лучше/хуже если в квартире соеденить заземление с подъездного электрощитка с водопроводными трубами?

Ответить | Правка | К родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору

18. "Проводка"  +/
Сообщение от Аноним (18), 30-Мрт-24, 13:30 
Если проодку экранированную брать то какую?

Силовой экранированный кабель ВВГЭнгA-LS ПРОВОДНИК 3x10 мм2, 5м OZ63004L5    5647    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-ekranirovannyj.../
Силовой экранированный кабель ввгэнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x6 мм2, 10м OZ63003L10    6735    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-ekranirovannyj.../
Силовой экранированный кабель ввгэнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x4 мм2, 20м OZ63002L20    9963    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-ekranirovannyj.../
Силовой экранированный кабель ввгэнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x2.5 мм2, 20м OZ220268L20    6697    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-ekranirovannyj.../

Силовой бронированный кабель ПРОВОДНИК вбшвнг(a)-ls 3x10 мм2, 5м OZ236230L5    4815    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-bronirovannyj-.../
Силовой бронированный кабель ПРОВОДНИК вбшвнг(a)-ls 3x6 мм2, 10м OZ236200L10     6246    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-bronirovannyj-.../
Силовой бронированный кабель ПРОВОДНИК вбшвнг(a)-ls 3x4 мм2, 15м OZ236229L15    6724    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-bronirovannyj-.../
Силовой бронированный кабель ПРОВОДНИК вбшвнг(a)-ls 3x2.5 мм2, 20м OZ236199L20  6284    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-bronirovannyj-.../

https://www.ozon.ru/category/kabeli-i-provod-34460/?conducto...

https://market.yandex.ru/catalog--kabeli-i-provoda-dlia-stro...

Нашел вариант в 5 раз дешевле:
Кабель КГЭ 3Х10.0    145.54(1455.4)    10    https://скс-электро.рф/catalog/kge/kge-3x10/
Кабель КГЭ 3Х4.0    67.97(1359.4)    20    https://скс-электро.рф/catalog/kge/kge-3x4/
Кабель КГЭ 3Х2.5    45.99(919.8)    20    https://скс-электро.рф/catalog/kge/kge-3x2-5/
                3638.6
Что это за провод "Кабель КГЭ 3Х*" его дома можно использовать?

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

19. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (19), 06-Апр-24, 12:32 
Есть мнения что:


1.
В данной схеме п.9. (Дифференциальный автомат (АВДТ) 63А, 100мА, 6-10кА, характеристика отключения C или B, тип утечки A) вообще лишний. Его функции полностью заменяют:
4. Автоматический выключатель 50A, 10kA, класс 3, характеристика отключения B или A, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
+
10. Дифференциальное реле (УЗО) 63А, 100мА, тип утечки A или A-S


2.
В п. 11. (Деление на линии, по АВДТ + УЗО на линию.) следует АВДТ заменить на АВ. Должно быть:
11. Деление на линии, по АВ + УЗО на линию. При установке в линию УЗО установка AB обязательна.


3.
УЗО п.10. (Дифференциальное реле (УЗО) 63А, 100мА, тип утечки A или A-S) при наличии реле контроля напряжения: п.7. (Реле контроля напряжения и тока проходное с индикацией 63A, реакция на превышение <0.3s, ~4p) можно брать электронное и компактное, наличие задержки типа G или S - обязательна, а УЗО на линии п.11 надо брать или без задержки или с задержкой типа G, если в п.11 УЗО с задержкой типа S (общее УЗО должно иметь большую задержку чем стоящие УЗО в линиях).


4.
С входным заземлением от щитка точно надо соединить ванну, полотенцесушитель, желательно металлические трубы и батареи отопление.


5.
Фильтр низких частот (ФНЧ) ставить желательно, после РКН или УЗИП:
Между фазой и заземлением, нейтралью и заземлением устанавливаются ёмкие конденсаторы;
За конденсаторами в разрыв фазы и нейтрали ставятся катушки с сердечником и толстым проводом на 63А, медный провод 10-16 мм^2;
За катушками между фазой и нейтралью устанавливается ёмкий конденсатор.
  Пленочный конденсатор Ural sound УРАЛ КП-ТТ 3,3 мкФ/250В    290    3    https://www.vseinstrumenti.ru/product/plenochnyj-kondensator.../
  Конденсатор TDM ДПС 450В, 14мкФ, 5проц., плоский разъем, SQ0739-0016    205    3    https://www.vseinstrumenti.ru/product/kondensator-tdm-dps-45.../

После фильтра ФНЧ стоит ставить фильтр высоких частот (ФВЧ) на транзисторе и диодах расчитан на 63A. УЗИП на варисторах типа 3 так же от части срезают высокочастотные помехи.

6.
Плавкий предохранитель п.1. (Термопредохранитель/терморазмыкатель плавкий 50А, сменный предохранитель, 1P x2 (на фазу и нейтраль)) лучше брать с большей рассеиваемой мощностью и быстродействующими плавкими вставками (aR):
  Предохранитель-разъединитель EKF для ПВЦ 22x58 1P с индикацией PROxima pr-22-58-1    1523    2    https://www.vseinstrumenti.ru/product/predohranitel-razedini.../
    Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 50А TDM    303.09    1    https://electroset.ru/catalog/predokhraniteli_plavkie_vstavk.../
    Плавкая вставка TDM ПВЦ-В2 22х58 50А AQ0729-0033    467    1    https://www.vseinstrumenti.ru/product/plavkaya-vstavka-tdm-p.../
Использование реле контроля напряжения (РКН) с разрывом и контролем фазы и нейтрали, при отдельных плавких предохранителях и автоматических выключателях (АВ) на фазу и нейтраль - обязательно.


7. В схему защиты от импульсов тока, кроме УЗИП на варисторах стоит включить разрядник.

Ответить | Правка | К родителю #15 | Наверх | Cообщить модератору

20. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (20), 06-Апр-24, 17:36 
> 5.
> Фильтр низких частот (ФНЧ) ставить желательно, после РКН или УЗИП:
> Между фазой и заземлением, нейтралью и заземлением устанавливаются ёмкие конденсаторы;
> За конденсаторами в разрыв фазы и нейтрали ставятся катушки с сердечником и

<code>
    P-----/\/\/\/\/\/----
        |       L1     |
        =C1            |
        |              |
    G---+---         C3=
        |              |
        =C2            |
        |       L2     |
    N-----/\/\/\/\/\/----
</code>

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

12. "Защита электропитания дома/квартиры."  +2 +/
Сообщение от Аноним (12), 24-Окт-23, 16:36 
> Было: сетевые фильтры с заземлением к трубам воды и отопления

Покушение на жизнь и здоровье двух и более лиц, включая малолетних, совершённое общественно опасным способом с особым идиотизмом, вопиющей халатностью и необразованностью.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

13. "Анекдот."  +/
Сообщение от Аноним (13), 25-Окт-23, 16:17 
Существует всего три вида заземления:

1. Хорошее - к трубам водоснабжения.
2. Плохое - к трубам отопления. (В батареях при грозовых разрядах могут индуцироватся большие токи. Если батареи заземлены в подвале и нет грозы то это хороший вариант.)
3. Запрещённое - к газовой трубе.

Когда-то к трубам водоснабжения заземлять официально разрешалось, "при отсутвии в трубах изолирующих вставок".

> Было: сетевые фильтры с заземлением к трубам воды и отопления

У меня в одном месте 4 трубы сходятся, отопления и воды, поставил там перемычки для земли.

Тема не о правельности земли. Есть угроза что рано или поздно придёт сварщик с электросваркой в подвал, подключится к вашей фазе и начнёт варить ваши трубы "заземления".

Вопрос как защитится от всех возможных угроз с электричеством?

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

14. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (14), 19-Ноя-23, 15:21 
Защита электросети на квартиру/дом целиком всего примерно за 10 тыс.руб.!!!

Перед счётчиком ставим автомат на 40А который не пропустит больше ~10kW. После счётчика в квартире/доме самым первым должен быть терморазмыкатель/термопредохранитель НЕ плавкий на 40А, ~10kW, которого не нашёл. Всё остальное оборудование покупаем с запасом на 63А ~14kW.

Щиток в подъезде/с наружи дома (1p DIN):
1. Автоматический выключатель 40А, 4.5кА, изоляция >500V (VA4729-1C-40 https://etke.ru/catalog/din/mcb/va47_29/avtomaticheskiy_vykl.../ )
2. Счётчик.

Щиток в квартире/доме (14p DIN)
3. Термопредохранитель/терморазмыкатель НЕ плавкий, многоразовый, с автоматическим востановлением, на 40А, ~10kW на DIN рейку не нашёл 1p! А в сетевых фильтрах на 2.2kW такие есть.
4. Термопредохранитель/терморазмыкатель: плавкий на 63А, 4p (плавкий ZDF06 не нашёл, но предохранители есть: FC06g-63 https://etke.ru/catalog/din/disconnectors/fc06/FC06g-63/ )
5. Устройство защиты УЗИП класса II: 60kA, первого класса выдерживающего прямой грозовой разряд не нашёл, 1p ( VP12-60 варистор сменный https://etke.ru/catalog/din/upravlkontrol/uzipvp/VP12-60/ )
6. Автоматический выключатель дифф.тока: на 63А, 300мА, изоляция >500V, 2p ( D06230CAC-63 https://etke.ru/catalog/din/avdt/d06_engard/avtomaticheskiy_.../ )
7. Реле напряжения и тока проходное с индикацией: время отключения при: превышение напряжения-0.02с; при пониженном напряжении 0.5с, 4p ( RV1IU20-63 https://etke.ru/catalog/releynaya_zashchita_i_avtomatika_/re.../ )
8. Устройство защитного отключения (УЗО): на 63А, 300мА, изоляция >500V, 2p ( R10230A-63 https://etke.ru/catalog/din/uzo/r10/R10230A-63/ )

PS: к ссылкам в конце добавляйте "/" иначе не найходит страницу.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

16. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от s (?), 10-Дек-23, 02:43 
УЗИП
https://www.meandr.ru/uzm-51m
https://www.meandr.ru/uzm-50c
(50МД покупать не нужно)

УЗО ABB механическое по нагрузке. В ванну, возможно, есть смысл 10 мА поставить.
Автоматы обычные ABB по нагрузке (есть дешевая серия Home).

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

17. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (17), 11-Дек-23, 17:42 
"LC" фильтры (ФНЧ) и (ФВЧ) - формфактор на DIN-рейку бывают?
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору