>> 1. Общая защита не должна пропускать импульсный скачок 20000 Ампер с энергией
>> 900 Джовлей.
> Импульс такой силы, в 20 килоАмпер испарит проводку во всем доме, в том числе и вводной кабель от ТП до дома.
> Энергия такого импульса испарит любой варистор и разорвет на части любой разрядник из доступных.При импульсной помехе важны форма фронта импульса и его продолжительность. Если импульс очень короткий по времени, то хоть его амплитуда тока и 20 килоАмпер, энергия импульса может быть не велика 1000-2000 Джовлей и с таким импульсом реально бороться: термопредохранителями размыкаем электрическую цепь, а с проскочившый фронт энергией ~1000 Джовлей реально рассеять на варисторах.
Пусть вырубается термопредохранитель на входе и размыкает электрическую цепь защищая всё что внутри от повреждения.
>> 2. Подавлять высокочастотные шумы более чем 20 дециБелл в широком спектре частот.
> Разделительный трансформатор ( кТр=1)
Ищу компактные дешевые, стандартные решения, сетевые фильтры давят 40 db в широком спектре, должно быть что-то и на 10-15 kW.
> И по итогу -- поставить на вход в жилище стабилизатор напруги с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе.
Они дорогие все гудят и много места занимают.
> Единственно в помещениях с плохими условиями ( ванная-кухня-сортир) придется подавать не со стаба а грязное с города и ставить туда УЗО чтобы не прибило током в момент скажем мытья в ванне.
А если ставить УЗО между стабилизатором и розеткой на кухне и в ванной, как ниже советуют?