Защита электропитания дома/квартиры., Аноним (0), 15-Окт-23, (0) [смотреть все]

Сообщения [Сортировка по времени | RSS]


16. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от s (?), 10-Дек-23, 02:43 
УЗИП
https://www.meandr.ru/uzm-51m
https://www.meandr.ru/uzm-50c
(50МД покупать не нужно)

УЗО ABB механическое по нагрузке. В ванну, возможно, есть смысл 10 мА поставить.
Автоматы обычные ABB по нагрузке (есть дешевая серия Home).

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

17. "Защита электропитания дома/квартиры."  +/
Сообщение от Аноним (17), 11-Дек-23, 17:42 
"LC" фильтры (ФНЧ) и (ФВЧ) - формфактор на DIN-рейку бывают?
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору